Hi all.

Trên mạng có nhiều bài viết về Scada rùi, nhưng nó nằm tùm lum chỗ.Từ bài viết về những cái khái niệm căn bản nhất đến những cái "cao siêu" ít ai biết... Từ kết nối phần cứng đến làm phần mềm, từ những bài viết tutorial đến những câu trả lời cho những câu hỏi nhỏ... Cứ đem về đây tất. Mọi người cùng đọc, cùng thảo luận, cùng nhau đưa vấn đề đến cái đúng nhất, tốt nhất...cùng làm để có thể làm tốt nhất.

Hiện giờ công lập trình SCADA rất cao. Vì thế, mandichi hy vọng với những bài viết được mọi người cùng tập hợp, mọi người cùng đọc, cùng làm, chúng ta sẽ cùng nhau rút ra được những bài học quý giá cho mình để làm Scada cho tốt.

Nào, từ kinh nghiệm và sự tìm tòi của mình, mọi người cùng góp sức nha.

Chúc vui.

mandichi
Cấp 2
Cấp 2

Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 12/12/2008

Về Đầu Trang Go down

Tuyển tập lại các bài viết về Scada Empty Re: Tuyển tập lại các bài viết về Scada

Bài gửi by jap_td03 Fri Jan 09, 2009 11:50 am

mandichi đã viết:Hi all.

Trên mạng có nhiều bài viết về Scada rùi, nhưng nó nằm tùm lum chỗ.Từ bài viết về những cái khái niệm căn bản nhất đến những cái "cao siêu" ít ai biết... Từ kết nối phần cứng đến làm phần mềm, từ những bài viết tutorial đến những câu trả lời cho những câu hỏi nhỏ... Cứ đem về đây tất. Mọi người cùng đọc, cùng thảo luận, cùng nhau đưa vấn đề đến cái đúng nhất, tốt nhất...cùng làm để có thể làm tốt nhất.

Hiện giờ công lập trình SCADA rất cao. Vì thế, mandichi hy vọng với những bài viết được mọi người cùng tập hợp, mọi người cùng đọc, cùng làm, chúng ta sẽ cùng nhau rút ra được những bài học quý giá cho mình để làm Scada cho tốt.

Nào, từ kinh nghiệm và sự tìm tòi của mình, mọi người cùng góp sức nha.

Chúc vui.

Ủng hộ 2 tay, 2 chân, khuyến mãi 2 chai vodka lun, he he
Mandichi tiên phong cho box này đê, để anh em tiếp sức bounce bounce bounce bounce
jap_td03
jap_td03
Cấp 2
Cấp 2

Nam Tổng số bài gửi : 28
Age : 38
Registration date : 10/12/2008

Về Đầu Trang Go down

Tuyển tập lại các bài viết về Scada Empty Re: Tuyển tập lại các bài viết về Scada

Bài gửi by mandichi Fri Jan 09, 2009 1:11 pm

Có bao nhiêu phương pháp kết nối giữa máy tính giao diện dùng WinCC với SIMATIC S7? Yêu cầu của phần cứng, cách cấu hình trong phần mềm?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Có 2 cách thông thường không phải thêm bất kì phần cứng nào để kết nối s7-200 với WINCC: qua MODBUS hay qua OPC (PCa hay Kep,..).
1. S7-200 với WINCC qua MODBUS.
Với cách này bạn cần phải config S7-200 về MODBUS slave. Thư viện trong microwin hỗ trợ MODBUS slave. Chỉ việc add vào và lập trình trong MICROWIN theo Help.
Trong WINCC V5 thì vào tag management, Add modbus serial vào và sử dụng như các driver #.
2. qua OPC
Với cách này bạn không kết nối trực tiếp S7-200 mà qua OPC. Ví dụ như PCa, KEPWARE,S7200 OPC,... Cách này rất dễ làm chỉ cần cài OPC (PCa, KEPWARE,S7200 OPC,..) Trong WinCC tag management, Add OPC vào và sử dụng nó để kết nối với S7-200. Với cách này bạn có thể sử dụng WINCC với bất kỳPLC nào của các hãng # với điều kiện là có OPC hỗ trợ loại PLC đó.

* Với cách thứ nhất có ưu điểm là ko phải cần thêm phần mềm nào khác (OPC) nhưng nhược điểm là phải viết lệnh trong MICROWIN tốc độ kết nối thấp ( do tôi đã test với số tag ít thì không phát hiện nhưng số tag tăng lên tốc độ giảm nhanh chóng)
* Với cách thứ hai có ưu điểm tốc độ kết nối tốt không phải thêm bất kỳ dòng lệnh nào trong PLC nhược điểm là phải cài thêm phần mềm OPC.

---Sưu tầm từ các 4rum---

mandichi
Cấp 2
Cấp 2

Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 12/12/2008

Về Đầu Trang Go down

Tuyển tập lại các bài viết về Scada Empty Re: Tuyển tập lại các bài viết về Scada

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết